egorus
Если в двух словах, то:
- "автомат" (автоматический выключатель) срабатывает (отключает питание потребителя) при определённой и достаточно большой величине протекающего через него тока. Это, как правило происходит при аварийной ситуации, т.е. при коротком замыкании фазного провода на "ноль" ("землю", т.е. корпус).
Это напрямую связано с безопасностью эксплуатации эл. оборудования, т.е. на корпусе станка никогда не должно быть какого-либо напряжения. Безопасного напряжения НЕ БЫВАЕТ!
- УЗО (устройство защитного отключения) работает по другому принципу.
В нём происходит сравнение величины тока, который поступил к потребителю (станку), с величиной тока, который возвращается к источнику тока (силовому щитку, распределительному шкафу и пр.)
И если появится какая-то, пусть даже очень незначительная разница этих токов (как у Вашего УЗО - всего 30ма), он сработает и тоже отключит питание потребителя.
Небольшой величиной тока утечки может быть ток, протекающий через человека, случайно оказавшегося под напряжением. УЗО определит это и прекратит "издевательство" тока над несчастным.
Он (УЗО) также определит утечку тока, при незначительном повреждении изоляции, хотя оборудование при этом будет прекрасно работать, что предупредит вознкновение пожара.
Не правда ли очень умные и полезные эти "железки"?
__________________
korolev
|