Подскажите, плиз. Купили ryobi 524 he?, нужна ли к ней вытяжка сверху - колпак или хватит просто вентиляционного короба , который идет через все печатное помещение под потолком?
Вытяжка не помешает (в будущем), но можно обойтись и без нее. Машина с холодильником и рециркулятором (спирт сильно испаряться не должен), современные краски не пахнут (тем более на малоформатной машине), УФ и ВД лаки на ней использовать вы не сможете.
Главное, чтобы сверху на машину не сыпалась штукатурка и другие элементы потолка (Валики убьете моментально). Я в свою бытность механиком часто рекомендовал вытяжку в госпредприятиях именно из этих соображений.
У нас вот нет вытяжки, и к концу смены наша Ryobi 662 так нагревает воздух над собой, что начинаются проблемы с увлажнением (начинаются они уже через пару часов...).
У нас вот нет вытяжки, и к концу смены наша Ryobi 662 так нагревает воздух над собой, что начинаются проблемы с увлажнением (начинаются они уже через пару часов...).
В помещении, по уму, должна быть общая вентиляция с расчитанным воздухообменом.
Вытяжка нужна,но с помощю ее температуру вы не понизите т.к. забор воздуха происходит из теплого помещения. Кроме того ее необходимо установить так,что бы не было над машиной сквозняка, иначе будут подсыхать формы и опять появятся проблеммы с увлажнением.
Согласен со всеми. У нас вытяжка (колокол) над всей машиной висит для:
- вентиляции (как-то померил непьющего печатника алкометром - 0,9!!!)
- защиты от пыли и т.д. с потолка
- освещения ( на ней закрепили несколько ламп, над машиной светло и все видно).
__________________
Сергей +7 905 778 1520 skutuzov@inbox.ru