Не буду говорить за всех, ИМХО очень не многие. Наверное единицы. Во всяком случае в моем регионе кроме Тетра Пака (Констанция Кубань) я не знаю ни одной типографии, которая бы устанавливала в цеху увлажнение, темболее микроклимат. Я не беру в расчет установку кондицианеров и сплит систем. Эт несколько не то, что предполагается для нармального климата цеха.
Но, комнаты для аклиматизации, с жесткими режимами температуры и влажности мы делали. буквально недавно это спасло тираж от брака, т.к. настолько замерзла пленка, что адгезия краски стала нулевой. Только после 2-х часовой аклиматизации, все пошло на поправку. Предполагается выпадение конденсата.
Так, что вот так.
Да, и в этой комнате, как раз такой увлажнитель (летающая тарелка) и стоит.
__________________ Делай правильно с первого раза!
Смывки от клея и краски для анилоксов и клише. http://www.shop-sale.pro
У нас система кондиционирования и увлажнения заложена была еще на стадии строительства здания, то есть - есть.
Стараемся поддерживать 45-50 процентов, 60 - уже лишнее, нагрузка на систему большая, да и дышать элементарно труднее с такой влажностью. Когда система увлажнения ломалась и влажность падала ниже 30 - вешались.
Главный геморрой - из-за статики вся пыль в радиусе нескольких метров устремляется на полотно. И никакие текнеки и кожуха не помогают, открытые участки есть все равно. И эта пыль очень заметно видна на ярких плашках.
Кстати, в рамках борьбы против пыли используется поломоечная машина типа как в гипермаркетах (у нас площади большие), три раза в день - влажная уборка
Последний раз редактировалось newteh; 25.01.2011 в 15:22